麦克雷
标题:
6AV6640-0CA11-0AX0
[打印本页]
作者:
艾的民
时间:
2020-8-29 14:35
标题:
6AV6640-0CA11-0AX0
6AV6640-0CA11-0AX0变频器使用中出现的故障及处理 1、变频器频率达不到正常工作的频率(40HZ)。一台SAMCO-i变频器,通过外部端子模拟量控制,有一次频率只能达到20HZ,依次检查各参数,频率和上限频率均为50HZ,可见参数没有问题,立即改为面板给定频率,则频率可运行到50HZ。由此看来,问题出在模拟量输入电路或变频器自身原器件上,用万用表检查热电阻,线性非常好,没有问题,后打开变频器检查发现一贴片电容损坏,更换后,变频器恢复正常。张工:13701612104 QQ:1203912757